분전반은 표준규격에 의거 제작하고, 전면 밀폐 보호 구조 및 Bolt-on Type MCCB 설치방식을 적용하여 안전하고 경제적이며 유지보수가 용이한 제품의 생산을 위해 지속적으로 연구개발하고 있습니다.

적용규격 - IEC61439-2

  • 자료다운로드 download_btn
  • 카다로그
Speccification
Section 100AF
(Loadcenter)
250AF
(With 1-Pole MCCB)
250AF 400AF
Rated Voltage(V) 120/240V (Single Ph.) 208Y/120V (Max) 480Y/277V (Max) 480Y/277V (Max)
Rated Current(A) 30A ~ 100A 30A ~ 250A 30A ~ 250A 300 ~ 400A
Rated Short-time Current(kA) 22kA (Max) 22kA (Max) 35kA (Max) 35kA (Max)
Main MCCB 2-Pole, 100AF 3-Pole, 250AF(Max) 3-Pole, 250AF(Max) 3-Pole, 400AF
Branch MCCB 1,2,3-Pole 1,2,3-Pole 3-Pole 3-Pole
Branch Circuit Pole Q'ty 4 ~ 12 6 ~ 42 6 ~ 42 6 ~ 36
Neutral busbar
(k-factor)
200% 200% (200AF Max) 200% (200AF Max) -
Mounting Flush, Surface Surface Surface Surface
Dimension WxHxD (Max. pole Q.ty) 450x700x200 (12) 800x1600x250 (18) 800x1600x250 (18) 900x1800x250 (18)
800x1400x250 (36) 800x1400x250 (36) 900x1400x250 (36)
800x1200x250 (42) 800x1200x250 (42)  